전동차 객실 냉/난방 가동 기준을 알려 주세요.
< 전동차 객실 냉/난방 가동 기준 >
▶ 인천도시철도 1호선의 전동차 냉/난방 가동 방법은 먼저 크게 자동모드와 수동모드가 있습니다.
1. 자동모드 : 전동차가 외기 온도 값에 따라 자동(설정온도)으로 냉/난방 제어
<자동모드 냉/난방 가동 기준>
2. 수동모드 : 기관사가 전동차 객실 내 온도를 열차정보화면으로 모니터링 하여 탄력적으로 냉/난방 가동
▶ 무인모드로 운행되는 인천2호선의 전동차 냉/난방은 자동모드로 운용되고 있으며 승객의 요청 시
관제에서 탄력적으로 운용하고 있습니다.
< 자동시 냉/난방 운용 기준>
구분 |
온도하강시↓ |
온 도 |
온도상승시↑ |
비고 |
냉방운용기준 |
전냉방(2대ON) |
설정온도 +2℃ |
전냉방(2대ON) |
설정온도 난방시 24℃ |
설정온도 +1℃ |
반냉방(1대ON) |
|||
반냉방(1대ON) |
설정온도 |
송풍 |
||
송풍 |
설정온도 -1℃ |
|||
난방운용기준 |
히터 정지 |
설정온도 +1℃ |
히터 정지 |
설정온도 난방시 22℃ |
1/3 난방 |
설정온도 |
1/3 난방 |
||
설정온도 -0.5℃ |
2/3 난방 |
|||
2/3난방 |
설정온도 -1℃ |
|||
설정온도 -1.5℃ |
전난방 |
|||
전난방 |
설정온도 +2℃ |
○ 기타 문의사항은 귤현경정비팀(☎032-451-3822) 및 운연경정비팀(☎032-451-4415)으로 연락주시면 성심성의껏 답변해 드리겠습니다.